2024科扬学院课题研修选刊
课题指导老师--段崇勤
地下室防水工程属于隐蔽工程,面积较大,无法维修和更换,一旦发生质量缺陷造成渗漏对工程使用影响重大,下面我以地下防水混凝土结构中不同部位的防水混凝土施工裂缝产生的原因与预防为主题进行讨论,与各位同仁分享,不当之处还望批评指正。

1、施工缝部位
01-原因
①施工缝是混凝土浇筑过程中因分段施工而形成的接缝,新旧混凝土结合处容易产生裂缝。
②施工缝处如果处理不当,未进行凿毛、清理不干净、未设置止水带等,会增加裂缝产生的风险。
③混凝土在施工缝处的浇筑不密实,存在蜂窝、麻面等缺陷,也会导致裂缝的出现。
02-预防措施
①施工缝的位置应设置在结构受力较小的部位,如墙体的水平施工缝宜设置在底板以上300mm~500mm处。
②施工缝处应进行凿毛处理,清除表面的浮浆和松动的石子,并用清水冲洗干净。
③在施工缝处设置止水带,如钢板止水带、橡胶止水带等,以防止地下水渗入。
④混凝土在施工缝处的浇筑应加强振捣,确保混凝土的密实性。

2、变形缝部位
01-原因
①变形缝是为了适应结构变形而设置的接缝,由于变形缝处的构造复杂,容易产生裂缝。
②变形缝处的止水带安装不牢固、位置不准确,会导致止水效果不佳,从而引起裂缝。
③变形缝处的填充材料选择不当或施工质量差,也会导致裂缝的出现。
02-预防措施
①变形缝的位置应根据结构的变形情况合理设置,缝宽应符合设计要求。
②止水带的安装应牢固、位置准确,不得有扭曲、变形等现象。
③变形缝处的填充材料应选择具有良好的弹性和密封性的材料,如聚氨酯密封胶、橡胶止水条等。
④填充材料的施工应严格按照设计要求和施工规范进行,确保施工质量。
3、后浇滞部位
01-原因
①后浇带是为了减少混凝土早期收缩而设置的临时施工缝,在后浇带封闭前,混凝土处于悬臂状态,容易产生裂缝。
②后浇带处的混凝土浇筑时间不当,过早或过晚都会影响混凝土的质量,增加裂缝产生的风险。
③后浇带处的钢筋锈蚀、混凝土松散等问题,也会导致裂缝的出现。
02-预防措施
①后浇带的位置应根据结构的长度和温度变化等因素合理设置,缝宽一般为800mm~1000mm。
②后浇带处的混凝土应在主体结构混凝土浇筑完毕后42天~60天进行浇筑,此时混凝土的收缩已基本完成。
③后浇带处的钢筋应进行防锈处理,混凝土应清理干净,并充分湿润后再进行浇筑。
④后浇带处的混凝土应采用比主体结构混凝土强度等级高一级的微膨胀混凝土进行浇筑,以补偿混凝土的收缩。

4、穿墙管部位
01-原因
①穿墙管是为了穿过地下结构而设置的管道,由于管道与混凝土之间的连接不紧密,容易产生裂缝。
②穿墙管处的防水处理不当,如未设置止水环、密封材料选择不当等,会导致地下水渗入,从而引起裂缝。
③穿墙管处的混凝土浇筑不密实,存在空洞等缺陷,也会导致裂缝的出现。
02-预防措施
①穿墙管的位置应尽量避开结构的受力部位,如墙体的中部、转角处等。
②穿墙管处应设置止水环,止水环的宽度和厚度应符合设计要求。
③穿墙管与混凝土之间的缝隙应采用密封材料进行填充,如聚氨酯密封胶、橡胶止水条等。
④穿墙管处的混凝土浇筑应加强振捣,确保混凝土的密实性。
5、阴阳角部位
01-原因
①阴阳角是地下结构中应力集中的部位,容易产生裂缝。
②阴阳角处的混凝土浇筑不密实,存在蜂窝、麻面等缺陷,也会导致裂缝的出现。
③阴阳角处的防水处理不当,如未设置附加防水层、防水层厚度不足等,会导致地下水渗入,从而引起裂缝。
02-预防措施
①阴阳角处的混凝土应加强振捣,确保混凝土的密实性。
②阴阳角处应设置附加防水层,如防水卷材附加层、防水涂料附加层等,附加层的宽度和厚度应符合设计要求。
③阴阳角处的防水层应加强保护,避免在施工过程中受到破坏。