混凝土结构裂缝监理预防要点
更新时间:2024-11-27
浏览次数: 341

2024科扬学院课程研修选刊

课程指导老师--王凌云

2.png

目前对混凝土结构的裂缝问题,是混凝土工程建设中带有普遍性的技术问题,而混凝土结构的破坏和倒塌,基本都是从结构裂缝的扩展开始引起的,故在某些施工验收规范中和特定的工程上对混凝土结构的裂缝有强制性的要求。然而,从近代科学做的关于混凝土工作的研究以及大量的混凝土工程实践表明,混凝土结构的裂缝是不可避免的,裂缝是人们必须接受的一种材料特性,当前考虑的首要问题是了解其裂缝原因并采取恰当的预防措施,将它的危害控制在一定程度。

混凝土结构裂缝类型主要有以下几种:

一、塑性塌落裂缝

一般多在混凝土浇筑过程或浇筑成型后,在混凝土初凝前发生,由于混凝土拌合物中的骨料在自重作用下缓慢下沉,水向上浮,即所谓的泌水,若是素混凝土,混凝土内部下沉是均匀的,若是钢筋混凝土,则混凝土沿钢筋下方继续下沉,钢筋上面的混凝土被钢筋支顶,使混凝土沿钢筋表面产生顺筋裂缝。比如:预埋线管处易出现此类裂缝。

预防措施

1、若使用商品混凝土务必要二次振捣,但避免过度;

2、混凝土在施工过程中要振捣密实,但避免过度振捣,在混凝土初凝和终凝前,均进行抹面处理,以提高混凝土的抗拉强度,减少收缩量;

3、适当增加混凝土的保护层厚度;

4、楼板内水平线管直径不应大于板厚的1/3,且置于底板钢筋以上;

5、可在水平线管密集部位增设钢筋网片,板内线管预埋宜避免交叉,确需交叉时应设接线盒。

二、塑性收缩裂缝

一般多在混凝土浇筑后,还处于塑性状态时,由于天气炎热、蒸发量大、大风或混凝土本身水化热高等原因,而产生裂缝。比如:梁、剪力墙浇筑后的养护是每个项目最易忽略的部位。

预防措施

1、严格控制水灰比和水泥用量(必要时可与各参建单位到预拌混凝土厂进行考察原材料的质量、配比等);

2、浇筑前将模板及结合面处进行湿润,注意要浇透;

3、混凝土浇筑后要认真地对裸露表面进行洒水养护,避免水分流失,发生开裂;

4、在剪力墙、梁等表面喷洒养护剂,使水分不易蒸发。

1.png

三、干缩裂缝

一般是混凝土在硬化过程中,由于混凝土失水干燥,引起体积收缩变形,这种体积变形受到约束时,就可能产生收缩裂缝;出现在养护期间,由于内外水分蒸发的程度差别导致了裂缝。

预防措施

1、混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能过大,提高粗骨料含量,以降低干缩量;

2、严格控制砂石含量,避免使用过量粉砂;

3、混凝土在施工过程中要振捣密实,但避免过度振捣,在混凝土初凝和终凝前,均进行抹面处理,以提高混凝土的抗拉强度,减少收缩量;

4、加强混凝土早期养护,并适当延长养护时间。暴露在露天的混凝土应及早回填或封闭,避免反生过大的湿度变化。

四、温度裂缝

主要集中在屋面及山墙部位,呈八字形或一字型。

预防措施

1、增设温度抗裂钢筋;

2、合理地选择原材料和配合比;

3、细长结构构件要分段间隔进行浇筑,或者设置施工缝(建议混凝土达到龄期再浇筑,膨胀剂在现场加)、后浇带;

4、加强混凝土的养护和保温;

5、基础部位要及早回填,以达到保温保湿,减少温度收缩裂缝。

五、水化热裂缝

一般由于混凝土水化热过高,且混凝土内外温度相差较大引起的,混凝土水化热使板内钢筋膨胀导致。

预防措施

1、宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种;

2、减少水泥用量;

3、施工前进行温控(提前预埋冷凝水管);

4、分层分块进行浇筑;

5、控制入模温度,宜在气温低时进行;

6、采取“内降外保”原则,设置冷凝水管通循环水。

3.png

六、收缩、温度裂缝

主要在硬化过程中或使用一段时间后产生。

预防措施

宜15m设置施工缝。

七、应力集中裂缝

主要分布在门窗洞口,暴露在大气中的构件。

八、冻融裂缝

一般在寒冷或严寒地区,由于混凝土受潮并遭受多次冻融,如:卫生间、盥洗室靠近外墙的混凝土。

应对措施

1、冬季施工混凝土时添加适量防冻剂;

2、适当增加混凝土厚度。

九、钢筋锈蚀裂缝

由于使用外加剂不当,混凝土保护层控制不严或露筋,多为纵向顺筋裂缝。

预防措施

1、冬季施工混凝土时添加适量防冻剂;

2、适当增加混凝土厚度。

十、碱骨料反应裂缝

混凝土原材料中含碱量过高原因形成。混凝土在干燥条件下,碱反应很慢。

预防措施

隔绝水和湿空气来源(地下室外墙、屋面、卫生间等做好防水)

十一、施工不当造成的裂缝

1、拆模过早受外界力量影响;

2、模板支撑系统地基下沉、刚度不足造成的;

3、冷缝(旁站时注意浇筑顺序)

4.png

小结:

混凝土结构裂缝的产生是由多种因素共同作用的结果。综上所述,为了有效地防治混凝土结构裂缝,需要从以下几方面采取综合措施:

1、配置构造措施;

2、利用构造缝(温度缝、沉降缝等)控制混凝土结构中的裂缝;

3、加强原材料的控制(水泥、砂率、细骨料、外加剂、掺合料等);

4、坍落度(现场测量);

5、混凝土养护(商品混凝土不少于14d,地下室及上部首层墙柱适当增加养护时间,大体积混凝土养护根据设计确定);

6、混凝土楼板施工安全度;

7、楼板上吊装、运输、堆放材料构件时,应采取措施,减轻对楼板的冲击。外架采用悬挑架体时,对布设悬挑工字钢部位的楼板处应进行强度、刚度及局部荷载验算;

8、混凝土浇筑时,严禁采用钢管等物料在楼板上压制敷设水平管线的管槽。如楼板内预埋水平管发生漏埋、错埋,不得随意在楼板上剔槽敷管,应在装饰层内综合布设;

9、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板负弯矩钢筋下面应设置间距不大于500mm的钢筋保护支架,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。楼板负筋宜采用通长钢筋马凳筋确保保护层厚度,底筋宜采用细石混凝土保护层;

10、楼板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、人行走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求,并设专人移动操作马道