2024年下半年我有幸参加了科扬学院组织的临时消防水课题研修学习,收获颇丰,现就此次研修课题的心得体会与各位同仁共享。
研修班由任鸽讲师全程主持,主要学习研修的规范就是《建设工程施工现场消防安全技术规范》gb50720-2011,研修学习时讲师开宗明义,规范中的第五章内容,即“临时消防设施”这一章节,课程中大家各执己见,争论不休,直至意见统一。
最后再去现场参观学习永临结合的消火栓系统设置和消防泵及水箱的设置,章节学习完后,讲师又结合自己工作中的经验认为应该掌握的重点反复强调了一遍,增强了大家的认知记忆。

通过研修学习和讲师的经验分享,我们明白了施工现场临时消防不仅仅是安装方面上的事情,而是整个团队的事情。
《建设工程施工现场消防安全技术规范》一书主要有平面布置、建筑防火、临时消防设施、防火管理4大方面,全面系统的对施工现场临时消防作出了统一规范,需要每一位从事建筑行业的人员学习。
通过研修学习第五章节,我们明白了施工现场临时消防设施的设置内容,包括灭火器的设置、临时消防给水系统的设置、应急照明的设置等的内容,明确了今后工作中应该重点关注的事项。
经过讨论,大家取得了共识,施工现场灭火器的设置至少2具,且在以下5种情况必须设置:
①易燃易爆危险品存放及使用场所;
②动火作业场所;
③可燃材料存放、加工及使用场所;
④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;
⑤其他具有火灾危险的场所。

临时消防给水系统设置,分为室外和室内两个系统。室外系统:室外水箱的有效容积至少为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。消防泵应设置为一用一备2台而且是自动起泵,其水枪充实水柱必须大于10m,且施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。
专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入, 并应保持连续不间断供电。对于消防管路,施工现场的临时室外消防给水系统的设置, 给水管网宜布臵成环状;管径不应小于 DN100;室外临时消防的设置是在临时用房建筑面积之和大于 1000m²或在建工程(单体) 体积大于 10000m³时,才应设置临时室外消防给水系统。可以利用已经建成的室外消火栓系统,但要满足数量和保护半径的要求。
通对于室内临时消防系统,规范要求建筑高度大于 24m或体积超过 30000m³(单体) 的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。在主体阶段,在建工程临时室内消防竖管的设置臵应便于消防人员操作,其数量不应少于 2 根,当结构封顶时,应将消防竖管设臵成环状,且管径不应小于 DN100。一般情况下室内消防给水系统的在建工程,还应设置消防水泵接合器且应设置在室外便于消防车取水, 与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为 15 m至 40 m。
当建筑高度超过 100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵,中转水池的有效容积不应少于 10m³, 上下两个中转水池的高差不应超过 100m。在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,消火栓接口及软管接口应设置在明显且易于操作的部位而且在消火栓接口的前端还要设置截止阀,其消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于 50m;高层建筑不应大于 30 m。在建工程主体结构施工完毕进入装饰装修阶段时每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管,且每个设置点不应少于 2 套。在寒冷和严寒地区的现场临时消防给水系统应有防冻措施。
对于应急照明,规范要求施工现场的自备发电机房及变、配电房;水泵房;无天然采光的作业场所及疏散通道;高度超过 100m的在建工程的室内疏散通道;发生火灾时仍需坚持工作的其他场所等5类场所应配备临时应急照明而且作业场所应急照明的照度值不应低于正常工作所需照度值的 90%,其疏散通道的照度值还不应小于 0.5lx 。临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于 60 min 。

通过研修学习,专业人员之间互相沟通交流,取长补短,增加了感情,增长了学识,不明白的明白了,模糊的清晰了。使得大家对建筑工程施工现场临时消防用水设置的相关知识有了更加精深的理解和掌握,增强了专业能力,为以后更好的做好施工现场临时消防设施监理打下了良好的基础。