为客户提供满意的

富有价值的工程咨询服务

首页公司新闻详细内容
幕墙工程监理控制要点
更新时间:2024-11-08
浏览次数: 511

2024科扬学院课题研修选刊

课题指导老师--雷明明

2024年有幸参加科扬学院组织的《幕墙工程施工质量控制和验收要点》研修课程,本次研学是通过雷明明导师的培训及到项目现场参照实体进行讲解,使自己收货颇多,本文旨在阐述自己本次专题研修学习的一些心得体会,不当之处还望各位同仁批评指正。

IMG_20240914_082110838.jpg

一、研修工程概括

凤凰国际-三门峡科技项目C座幕墙工程,此幕墙工程含石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。石材幕墙主要用于BC共享大厅、及主楼外立面石材柱;金属幕墙主要用于3层雨棚及层间腰线;玻璃幕墙用于1层至屋面层,其中1-2层骨架为钢型材,其他楼层为铝型材,立柱是明框和隐框综合性,横梁是隐框,一至二层玻璃为12+12A+12中空中透光玻璃,三层以上为10+12A+10中空中透光玻璃、6+12A+6中空中透光玻璃、12+12A+12中空中透光玻璃组合式。此幕墙安装高度为103.6米,为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需编制专项方案并组织专家论证。

二、幕墙施工基础知识介绍

幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,必须采取可靠的防护措施。幕墙施工时,需用吊篮设备配合。当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或对幕墙采取可靠的保护措施。

玻璃幕墙根据其分类与构成可分为明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙。明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙,它以铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内,其特点在于铝合金型材本身具有骨架结构和固定玻璃的双重作用。隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种。半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。

IMG_20240914_083244238.jpg

三、幕墙施工工艺流程

1、石材幕墙施工工艺流程

查找基准线→找出预埋件→后补埋件安装→主龙骨就位→主龙骨调整、固定→横向龙骨安装→龙骨初步验收→幕墙防雷安装→石材到场、检验→开槽、AB胶固定挂件→石材就位→石材调整、固定→石材打胶密封→喷淋验收→幕墙清洁→场地清理→交工验收

2、玻璃幕墙施工工艺流程

测量放线→预埋件的确认→型材、部件的配备→连接件的安装→铝龙骨的安装→防火层的安装→背衬板安装→玻璃安装→铝合金扣板的安装→开启扇的安装→打胶→全面检查→幕墙清洁→场地清理→交工验收

3、金属幕墙施工工艺流程

测量放线→预埋件的确认→型材、部件的配备→连接件的安装→质量检查→龙骨安装→防火材料安装→质量检查→面板安装→质量检查→打胶→全面检查→幕墙清洁→场地清理→交工验收

IMG_20240914_084736581.jpg

四、幕墙安装控制要点

(1)采用经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。

(2)在幕墙各单元与连结件连接后,对整幅幕墙进行检查和纠偏, 然后应将连结件与主体结构的预埋件焊牢。

(3)玻璃周边各侧的橡胶条要各为单根整料,在玻璃角部断开,橡胶条型号应无误,镶嵌平整。

(4)橡胶条外涂敷的密封胶,品种应无误(镀膜玻璃的镀镆面严禁采用醋酸型有机硅酮胶),应密实均匀,不得遗漏,外表平整

(5)幕墙的框架料之间的间隙、框架料与玻璃之间的间隙,以及其它所有的间隙,应按设计图纸要求予以留够。

(6)镀锌连接件施焊后应去掉药皮,镀锌面受损处焊缝表面应刷两道防锈漆。所有与铝合金型材接触的材料,应符合设计图纸,不得发生接触腐蚀。

(7)应按设计图纸规定的节点构造要求,进行幕墙的防雷接地、以及所有构造节点(包括防火节点)和收口节点的安装与施工。

(8)清洗幕墙的洗涤剂应经检验,应对铝合金型材镀镆、玻璃及密封胶条无侵蚀作用,并应及时将其冲洗干净。

IMG_20240914_084749347.jpg

五、幕墙安装质量要求及验收

1、安装质量要求

(1)幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许有机械损伤,也不允许有需处理的缺陷。

(2)幕墙全部外露金属件,从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。

(3)立柱与转接件是应固定牢固,埋板与转接件应焊接牢固,施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆。

(4)玻璃安装时,其边缘与龙骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应平整,不得出现翘曲等现象。

(5)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑。

(6)层间防火、保温岩棉材料,要填塞严实,不得遗漏。

2、幕墙工程验收

(1)幕墙工程验收应在建筑物完工(不包括二次装修)后进行,验收前应将其表面擦洗干净。

(2)幕墙工程验收时应提交下列资料:

①设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;

②材料、构件出厂质量证书,型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告;

③隐蔽工程验收文件;

④施工安装自检记录。

(3)幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验。以一幅幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验。

(4)幕墙工程观感检验,应按下列要求进行:

①明框幕墙框料应竖直横平;隐框幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求;

②玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金材料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;

③玻璃的安装方向应正确;

④金属材料的色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合材料不应有脱膜现象。

⑤铝合金装饰压板,表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷;

⑥幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规定。

⑦幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

⑧幕墙不得渗漏。

IMG_20240914_093810895_edit.jpg

六、原材料控制及专项实验

根据设计图纸对照进场原材质量证明文件,对现场原材进行检查,如对铝型材、钢材等厚度进行测量,观感进行检查,对进场岩棉进行称重及尺寸测量等,检查是否符合设计要求;此项目对进场铝型材、钢材、热镀锌方矩管、中空玻璃、石材、结构胶、密封胶、石材胶、槽钢、螺栓、防火岩棉板、保温岩棉系统等进行复试。

后置埋板应进行后锚固植筋抗拔承载力试验;岩棉板对密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能进行检测。玻璃幕墙进行气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能进行检测。

本次课题研修活动,使我深刻体会到幕墙工程的专业知识对于做好监理工作的重要性,研修过程中通过导师指导和学员互动,让我们很好的掌握幕墙工程监理的技术要点和控制要点,为我们做好幕墙工程监理打下良好的基础。

作者:工程服务中心--王文川



上一篇:危大工程监理工作要点 下一篇:深耕专业 赋能成长|科扬咨询组织矿山工程监理专题培训