目前在建筑施工现场钢丝绳应用比较广泛,常用的有起型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。在不同的应用部位,对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的,我们来看以下相关要求。
一、型钢悬挑脚手架卸荷钢丝绳
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中,第6.10.4条:“每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算。”以及条文说明:“悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm。绳夹不得少于3个。”说明悬挑脚手架的钢丝绳是不参与受力计算的,属于构造措施,同时指出悬挑脚手架的钢丝绳直径最小值,绳夹最少数量。
二、悬挑式操作平台斜拉钢丝绳
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)中,第6.4.1条:“悬挑式操作平台的结构设计计算应符合本规范附录C的规定。”第6.4.7条、附录C及条文说明:“悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹连接,钢丝绳夹数量应与钢丝绳直径相匹配,且不得少于4个。”“钢丝绳夹应按图所示把夹座扣在钢丝绳的工作端上,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端上。钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置”,说明悬挑式操作平台钢丝绳直径应通过计算确定,同时明确了钢丝绳绳卡最少数量及绳卡固定要求。

悬挑操作平台斜拉钢丝绳绳夹正确布置方式
三、钢丝绳夹
《钢丝绳夹》(GB5976-2006)中规定了钢丝绳绳夹布置方法、绳夹间距及数量要求,具体如下:
1、钢丝绳夹布置:钢丝绳夹应按图1所示把夹座扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝绳的尾段上,钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。

图1:钢丝绳夹的正确布置方法
2、钢丝绳夹的间距A等于6-7倍钢丝绳直径。
3、钢丝绳夹最少数量见下表:

综上所述,钢丝绳直径、绳卡数量、绳夹间距等应根据建设工程相关标准确定,而绳夹的正确布置方式均应为:钢丝绳夹把夹座扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝绳的尾段上、钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置。